灭火器配置计算单元划分

住宅小区内住户套内算作计算单元吗

小老虎3314 | 2026-01-19 20:49
请写下您的回答回答

回答 | 4

赵吏 2026-01-20 08:54 00 [回复]举报

对于32层的高层住宅建筑,每层需要配置的灭火器数量取决于该层公共部位的建筑面积。

李勤 2026-01-20 10:31 00 [回复]举报

高层住宅考虑公共区域

EHS-DL 2026-01-20 11:53 10 [回复]举报

住户套内仅在需设置灭火器时才作为独立计算单元;若灭火器仅配置于公共区域,则套内不参与计算单元划分。

追风赶月 2026-01-21 17:05 00 [回复]举报

住户套内:不参与计算单元。设计图纸一般:公共区域设置灭火器,方便物业检修,维护。

依据:建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >2.1.1 灭火器配置场所是指存在可燃物(广义的可燃物范畴,见1.0.2的条文说明),并需要配置灭火器的建筑场所。     灭火器配置场所可能是建筑物内的一个房间,诸如:办公室、会议室、实验室、资料室、阅览室、油漆间、配电室、厨房、餐厅、客房、歌舞厅、更衣室、厂房、库房、观众厅、舞台以及计算机房和网吧等;灭火器配置场所也可以是构筑物所占用的一个区域,如可燃物堆场或油罐区等。