32层高层住宅建筑,每层配置多少灭火器

小老虎3314 | 2026-01-19 20:23
请写下您的回答回答

回答 | 4

赵吏 2026-01-20 08:52 00 [回复]举报

建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005

6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。

李勤 2026-01-20 10:32 20 [回复]举报

一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。

scool 2026-01-20 13:25 00 [回复]举报

可网上找下这个免费软件

追风赶月 2026-01-21 17:43 00 [回复]举报

1、先确定配置点的位置(楼梯间前室、电梯厅、走廊、设备层、地下室、首层大堂)的配置点;2、类型与数量:依据:建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005;6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。