消防泵的联动程序

消防泵联动程序是否为一个烟感+消火栓按钮

范_vaGE | 2026-01-14 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

赵吏 2026-01-14 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019  4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;

EHS-DL 2026-01-14 15:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该组合仅可作为联动启动的辅助触发条件,且必须与压力开关或流量开关等物理量信号配合使用,符合“双信号确认”原则。新规里是联动启得三信号。

沉默 2026-01-14 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;     2 消防联动控制器应发出控制消防泵启动的启动信号,点亮启动指示灯;     3 消防泵控制箱、柜应控制消防泵启动;     4 消防联动控制器应接收并显示干管水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定;

zyb 2026-01-15 11:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-07 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按设计规范是可以的。