商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗

商场首层中庭部位设置室内篮球场地允许吗

阿白_71xU | 2026-01-12 21:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

沉默 2026-01-13 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是疏散通道,可以,只要求不能有可燃物。

赵吏 2026-01-13 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

  • 有案例:1、嘉兴经开万达广场在商场中庭设置了标准室内篮球场,位于首层中庭位置;
  • 2、广州太古汇在M层中庭举办篮球主题体验活动,设置灌篮拍照区等互动设施。
  • 还是需要确保防火分隔到位、不堆放可燃物、不影响疏散通道,并严格控制人员密度

scool 2026-01-13 13:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

5.9 大型商业综合体内的经营、服务人员应履行下列消防安全职责:     a)确保自身的经营活动不更改经营场所和中庭等公共场地的平面布置,不占用疏散路线,不妨碍疏散设施及其他消防设施和器材的使用;7.3 大型商业综合体的安全疏散和避难逃生设施日常管理:     d)除采用不燃材料制作的休息座椅外,有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下方不准许设置店铺、摊位、展位、游乐设施,不准许堆放可燃物

李勤 2026-01-20 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不允许,中庭允许设施可燃物