消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓处的压力不应大于0.5,大于0.7要设减压装置,现在我们现场设了减压装置,最不利点实测0.65,是否符合规范要求?

消火栓处的压力不应大于0.5,大于0.7要设减压装置,现在我们现场设了减压装置,最不利点实测0.65,是否符合规范要求?

野狐狸加狼 | 2025-12-25 09:29
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2025-12-25 10:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你的0.65是动压吗?

如果是静压,消火栓动压时里边会有减压稳压孔板

野狐狸加狼   回复: 李勤2025-12-25 11:22

是的,现场测的动压。意思只要有减压孔板,出来的压力不会超过0.5,是这样吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说   回复: 野狐狸加狼2025-12-25 14:38

不一定。减压孔板和减压稳压消火栓只是减压措施,减压孔径大写也影响减压效果,并不是说用了减压孔板压力就不会大于0.5

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 野狐狸加狼2025-12-25 16:23

动压的话超过0.5mpa一个消防队员就抱不动枪头,0.7mpa两个消防队员就抱不动出枪的枪头了

 你核实下图纸设计说明,设计是如何考虑的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2025-12-25 14:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范解释:超过0.5Mpa不便操作,会有反作用力。所以不符合规范。另查看图纸:1、消火栓系统有没有其他的减压设施(举例减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板)看看有没有问题。2、如果最不利点的动压都超过0.5MPa,首层或者其他楼层的动压肯定也有问题,反之就是减压装置的问题。

关闭

关闭

手机APP下载