干粉灭火系统的防护区是否需要设置泄压口?

1、采用全淹没干粉灭火系统的防护区,如果外墙上有不大于15%的开口(包括排气扇),可以不用设置泄压口吗?

2、如果设置了泄压口,启动干粉灭火系统前,需要关闭其他开口吗?

3、既有泄压口,也有其他开口,是否有冲突?

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68723 2025-12-19 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

泄压口要求位置,外墙、高度、开口面积缺一不可。汇压口要考虑开启压力条件。

EHS-DL 2026-03-23 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌1、即使外墙开口总面积≤15%,仍必须设置泄压口‌;‌

2、启动干粉灭火系统前,无需关闭非泄压口(如门窗、排气扇)‌;‌

3、泄压口与其他开口可共存,无设计冲突,属功能互补设计‌。