消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】大风管下补偿喷头


以上两张图片是喷淋头在大于1.2米风管下增加的补偿喷头,各位大神帮忙看一下这个补偿喷头的支架是否有规范要求必须要将支管延伸至风管的另一侧再增加支架呢?支架是否可以用吊架?有什么规范依据支撑呢?

无123456789 | 2025-12-05 17:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2025-12-06 09:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50261,5.1.14管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

周家斌 2025-12-08 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于管道末端固定,需要增加支吊架的。

沉默   回复: 周家斌2025-12-16 17:01

规范哪里,只有末端对吊架距离吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-12-15 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载