消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室在1楼开门后可直通室外,需要乙级防火门吗?

消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。请问消控室在1楼开门后直通室外还需要防火门吗?

昼太亮 | 2025-10-31 13:48
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

消防网友67503 2025-10-31 14:29  2 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022第6.4.3建筑直通室外和屋面的门可采用普通门

昼太亮   回复: 消防网友675032025-10-31 19:04

独立建造的水泵房的房门呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 昼太亮2025-11-03 09:16

室外防火间距满足就可以,防火门是分隔。室外分隔干嘛。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-10-31 17:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑有甲级防火门的要求,通用规范对直通室外的门可采用采用普通门的豁免,专业规范是否要执行可能得综合考虑地区的理解和技术文件要求


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

追风赶月 2025-11-03 08:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要。开向建筑内的门应采用乙级防火门。依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。       通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

李勤 2025-11-04 11:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室直通室外的门可以没有要求使用防火门

牛丫头消防课堂 2025-11-04 15:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

直接对外的门,一般不需要,但是有些地方有地方规定

sail 2026-08-25 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要看当地消防审查要点是否允许,如四川是可以采用普通门的。

李勤 2026-08-28 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室通向室内需要防火门,直通室外的门没有要求。

关闭

关闭

手机APP下载