消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

办公楼消防机械排烟系统的楼层内走道电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀设置在风井墙上时,电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀是否可以合并成1个阀体?

办公楼消防机械排烟系统的楼层内走道电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀设置在风井墙上时,电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀是否可以合并成1个阀体?

消防网友5313 | 2025-10-20 13:48
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2025-10-20 14:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟口与排烟防火阀应该无法合并,应该是说排烟阀与排烟防火阀能否合并成一个阀体

我个人会觉得,合并之后,可能这个产品无法提供型式检等资料,如果能够提供相关资料证明满足排烟防火阀相关性能,我觉得是可行的

EHS-DL 2025-10-20 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。两者的功能差异也没法合并,控制逻辑也比较难实现,另外两者的安装位置也有较大差异,因而电动常闭多叶排烟口与280℃防火阀必须分设,不可合并为一个阀体‌。至于市场上有这种合并阀体特殊一体化产品则需严格遵循认证及设计审批流程。

沉默 2025-10-21 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能吧,能通过检测吗,电动开启,然后280度自动关闭。

纯爱藏黄刀 2025-11-05 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先说结论:当然可以!

而且就有你说的那种合并阀体!

常闭板式排烟口(带280℃排烟防火阀)。

至于常闭多叶排烟口(带280℃排烟防火阀),理论上应该存在,但我个人只在图纸上见到过,现场只见过板式的。

关闭

关闭

手机APP下载