室内机械排烟,排烟口最低风俗要求是多好m/s?

懒大王驾到 | 2025-10-18 00:14
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

动次打次呢 2025-10-18 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10m/s

李勤 2025-10-18 13:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只有不宜大于10m/s,

潘天坤 2025-10-18 18:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟口的风速不宜超过10,取10的时候属于最不利情况,没有最低风速的这个说法

风速的取值会影响到排烟口截面积的数据,风速数值越低排烟口截面积越大

举个例子,15000排烟量的房间,当风速取10的时候,需要普通百叶排烟口面积约为0.521平方米;当风速取1的时候,需要普通百叶排烟口面积约为5.21平方米

同同不同 2025-10-20 13:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足排烟量的情况下没有最低要求,需经过计算

小唐12321 2025-10-21 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没最低,你越低排烟口越大,最好2米起步