消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类厂房净高15米,厂房内消防排烟量如何计算

有个厂区消防排烟设计,其中有一丙类厂房,净高15米(>8米),厂房内设置自动消防炮。烟规表4.6.3中规定厂房排烟量,有喷淋按照11000考虑,没喷淋按照211000考虑。条例说明及4.6.7中提到超过8米的高大空间按照无喷淋考虑。4.6.3条例说明中又提到如果设置满足高大空间自动灭火设施可按照有喷淋考虑。请问设置了自动消防炮,大于8你净高的场所排烟量按照有喷淋取,还是无喷淋取。

同时请教一下,厂房层高6.5米,梁下净高6米,排烟风管梁下布置。排烟口肯定在6米以下,防火分区划分及排烟系统排烟量按照6米以上考虑还是6米以下考虑。

高飞龙 | 2021-06-17 19:28
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-06-18 17:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规图示出过更正,设消防炮的场所按无喷淋考虑。   

 6.5米厂房问题,看有无吊顶,如无吊顶,房间净高为板下到地面高度,按超过6米考虑。

高飞龙   回复: 刘丽波2021-06-18 22:32

您好,还得请教您一下

1、这个烟规更正什么时候出的,什么地方可以查到。

2、厂房内无吊顶,排烟口单个最大允许排烟量在计算的时候是否应该按照,排烟口实际下方烟层厚度计算,而非储烟仓高度。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 高飞龙2021-06-19 21:43

1、https://tester.1190119.com/m/article-38774.htm

可以看一下问题五。

2、理解的很对,是排烟口之下的烟层厚度,而不是储烟仓高度。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

高飞龙   回复: 刘丽波2021-06-20 16:20

多谢 ,我查到20K607图集中 明确说了 设有消防炮的高大空间场所按照无喷淋设计计算 ,但是您给我的这个地中有 提到有些地区按照有喷淋设计计算。还有15k606图示中有高大空间设有喷淋按照 无 喷淋设计计算 的。看来这个还得等规范组出来解释一下这个东西。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载