高飞龙
暂无说说
粉丝:1
关注:1
关注

-
丙类厂房中走廊净高7.5m排烟量怎么取值
发表评论: 按照净高大于6m计算走廊排烟量8.9万 太大了吧。走廊面积才130㎡
2021-06-25 16:38
-
公共建筑走道排烟
发表评论: 走廊宽度不大于2.5m时候,走廊的长度超过60m时,需要按照不超60m长度划分防烟分区。走廊宽度大于2.5m后,走廊的防烟分区需要按照表4.2.4 划分防烟分区。比如您提到的这个90m长走廊,走廊宽度不超2.5米就需要划分两个防烟分区。超过2.5m,高度不大于3m需要划分4个防烟分区;3<高度≤6米需要划分3个防烟分区,高度>6m,可以划分两个防烟分区。两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3的意思可以理解为,90m的走廊按照高度不大于3m,宽度不大于2.5m划分为两个防烟分区,其中两个防烟分区都为45m,均采用 自然排烟的方式排烟,排烟窗之间的距离不能小于45*2/3=30m,其他的以此类推。
2021-06-24 00:01
-
排烟量计算
发表评论: 空间净高是跟挡烟垂壁没有直接关系的。烟规 4.6.9的条例说明对对净高做了详细的说明:空间净高按如下方法确定: (1)对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离。 (2)对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。 (3)对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。可以参照第二条。按照排烟口开口中心距地高度计算。如果排烟风口位于7m一下。可以按照7m计算。
2021-06-23 23:48
-
丙类厂房净高15米,厂房内消防排烟量如何计算
发表评论: 多谢 ,我查到20K607图集中 明确说了 设有消防炮的高大空间场所按照无喷淋设计计算 ,但是您给我的这个地中有 提到有些地区按照有喷淋设计计算。还有15k606图示中有高大空间设有喷淋按照 无 喷淋设计计算 的。看来这个还得等规范组出来解释一下这个东西。
2021-06-20 16:20
-
丙类厂房净高15米,厂房内消防排烟量如何计算
发表评论: 您好,还得请教您一下1、这个烟规更正什么时候出的,什么地方可以查到。2、厂房内无吊顶,排烟口单个最大允许排烟量在计算的时候是否应该按照,排烟口实际下方烟层厚度计算,而非储烟仓高度。
2021-06-18 22:32
1
