丙类厂房中走廊净高7.5m排烟量怎么取值

丙类厂房内的疏散走廊,有的走廊净宽不大于2.5m,有的走廊净宽大于2.5m。走廊的净高都大于6m(无吊顶),请问走廊的机械排烟量是按照高大空间计算还是按照走廊面积取60m³/h且不小于13000m³/h。

高飞龙 | 2021-06-24 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

小马 2021-06-24 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得是要按照净空大于6m的空间来计算了,

高飞龙   回复: 小马2021-06-25 16:38

按照净高大于6m计算走廊排烟量8.9万 太大了吧。走廊面积才130㎡

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小马   回复: 高飞龙2021-07-03 12:57

有的时候我也在想,酒店或者一些大堂的挑空净高面积也不大,但是按照烟规上的规定来计算排烟量的话 排烟量显得过大,不过我没有实际参与过这种大空间的排烟

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

查规范   回复: 小马2021-11-10 23:04

遇到过6.3m的酒店大堂,才200多平方,排烟量巨大!后来和审图沟通,他们觉得太大了,但是规范在那里,只能按6m以上的取值。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报