消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼梯间的地上部分与地下部分共用加压送风系统的限制条件?自行车库可以?

mshm | 2025-09-18 17:10
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68723 2025-09-19 09:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.4 当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016要求在首层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间,一般要分别独立设置加压送风系统。当地下楼梯间层数不多时,这两个楼梯间可合用加压送风系统,但要分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量之和。通常在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。在设计时还要注意采取有效的技术措施来解决超压的问题。

李勤 2025-09-22 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载