请问一类高层住宅下部设置的地下车库,其消防电梯前室内能否设置电井或其他开口??

目前遇到一个一类高层住宅项目,地上部分设置有消防电梯,地下部分是机动车库,消防电梯延伸至地下室部分,但在地下车库的消防电梯前室里面,存在电井开口,请问在住宅的地下室车库消防电梯前室里面可以设置电井等其他开口吗??设计单位回复说根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014》第6.0.7条,可以将地下车库在住宅核心筒部分的楼梯及消防电梯前室部分看作住宅可以设置其他开口,请问这样解释有道理吗??有没有遇到过类似问题的老师,请不吝赐教,感谢!!

Young | 2025-08-26 16:38
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

一个消防路上的小学生 2025-08-26 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置其他开口,电气竖井的检查门按通规要求设置对应等级防火门就可以

Young   回复: 一个消防路上的小学生2025-08-28 14:38

这个有没有什么依据呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2025-08-27 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
     
      3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

Young   回复: 消防网友687232025-08-28 15:21

我是依据的这一条,但设计单位依据汽车库规范说前室属于住宅核心筒部分,可以按住宅考虑

  1 赞    0 踩 [回复] 举报