地面疏散诱导灯的选材

商场内超一千平方的商户,地面连续疏散可以用自发光疏散贴吗?是否有法规要求。

江东小兵 | 2025-08-13 14:10
请写下您的回答回答

精彩评论

江东小兵 2025-08-13 14:23

主通道已经设置了发光型疏散指示。逃生口也设置了发光型疏散指示。在此情况下,地面的疏散指示,是否可以用蓄光型的地贴?

查看原文

李勤 2025-08-13 16:01

沉默 2025-08-13 17:31

按规范,不行

查看原文

追风赶月 2025-08-15 14:49

不可以。按照规范:消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。

查看原文
回答 | 共5个

江东小兵 2025-08-13 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主通道已经设置了发光型疏散指示。逃生口也设置了发光型疏散指示。在此情况下,地面的疏散指示,是否可以用蓄光型的地贴?

追风赶月   回复: 江东小兵2025-08-15 14:49

不可以。按照规范:消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-08-13 16:01  2 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-08-13 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范,不行

sail 2026-08-14 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。