消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?

胡胡203 | 2025-08-13 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2025-08-13 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该不行。不符合消防水泵自灌式引水要求。

李勤 2025-08-13 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防妖气自灌式,吸水口水平进墙内(这样如果窝气可能吸不上来水)

小唐12321 2025-08-13 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,自灌试

追风赶月 2025-08-15 14:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,依据:15S909-35:

芸芸众生 2025-09-08 15:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个吸水管是生活用水管吧    消防与生活合用水池