排烟口的问题

各位老师好,能帮忙回答我一个问题吗?今天做消防设计遇到一个需要与装修美观效果配合的难题,要求我的排烟口的尺寸在灯槽内,灯槽的宽度为140mm,排烟口的最小尺寸有规范要求吗?如果按照140*400这种规格设置排烟口要设置9个,请问有没有相关规范对排烟口的排烟量和排烟口的尺寸有最小标准的?

豆豆龙 | 2025-08-12 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

小唐12321 2025-08-12 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没,但是一般建议200*200,或者咨询当地消防部门

豆豆龙   回复: 小唐123212025-08-12 17:18

感谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321   回复: 豆豆龙2025-08-12 17:58

如果不要开业检查就住建里面消防,要开业检查也问问消防大队

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 小唐123212025-08-14 06:30

好的,知道了,非常感谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-08-13 08:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

空间大于3米的房间区域,有单个排烟口最大允许排烟量的要求,按照你描述的设置,单个口是没有超出,保证排烟量和截面积满足规范要求即可


不过按楼主的描述,有点问题,是在走道还是大于3米的房间内,走道里是可以,设置在大于3米房间内的话,排烟量和排烟口尺寸设置小了,不符合规范要求



0.14*0.4排烟口9个,那么截面就是0.504,使用普通百叶,风速取10反推回去的话,排烟量为14515.2,地上单个房间排烟量不应小于15000,这样设置是违反规范要求的

小唐12321   回复: 潘天坤2025-08-13 08:39

现场不敢测试风速,然后根据面积算,一算吓一跳

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 潘天坤2025-08-13 23:48

设置的空间为车展厅,高度有5.5米,不知道这么小的风口影不影响排烟效果,如果没有设置最小排烟口和排烟量,那这么设置是不是应该没问题。请大神们给我点意见。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 潘天坤2025-08-13 23:49

如果是设置小了,那有没有规定多小算不合规。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 豆豆龙2025-08-14 12:15

请问您是哪个城市?有些地区的技术文件有排烟口间距要求规定,这种情况设置过密可能间距会超过


从规范来说,没有单个最低要求,就是不知道会不会影响实际的排烟效果


不过你说的9个140*400的排烟口是有问题的,排烟量小于15000



  0 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 潘天坤2025-08-14 16:56

武汉的,我的排烟口的面积没有乘以0.8,我要重新计算一下,但是我想问一下,这个排烟口的尺寸和风量有没有最小的标准呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 豆豆龙2025-08-15 07:59

规范没有最小这个要求呢,不知道开的太小会不会影响排烟效果

从风量计算排烟口的截面的时候,使用普通百叶是除以0.8

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 潘天坤2025-10-10 22:21

谢谢大侠解答我的问题,非常感谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报