消防水泵可以不设置低压压力开关吗

(江苏常州)消防水泵可以不设置低压压力开关吗

翔翔翔 | 2025-08-05 16:49
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛丫头消防课堂 2025-08-05 17:20  1 赞  1 踩 [回复] 举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》明确规定消防水泵出水管上压力开关、高位消防水箱出水管上流量开关或报警阀压力开关,直接启泵。

规范用词“或”,所以如果能保证自动启泵的可靠性,可以不设置。但是工作中很少不设置压力开关,因为这里安装调试最方便,动作也比较可靠。

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

李勤 2025-08-06 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

芸芸众生 2025-08-19 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵不设置低压压力开关,你怎么实现自动启泵功能。