全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于小型养老机构设置消控室的问题
您好,我想咨询一下,一些小型的养老机构,比如床位数小于50个但是大于20个的这种养老机构,他设置了区域性消防报警控制器(只报警不联动),对于这种机构,必须要设置消防控制室吗?如果设置了消防控制室他对于值班人员的要求是4个还是6个中级监控员呢?希望能得到您的回复,谢谢
重庆消防 2025-06-17 09:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
结论:必须设置消防控制室。
老年人照料设施应设自动灭火设施,需要联动。
至于中级监控员,正常来说是6个,每个地方消防机构要求不一致,以地方消防机构要求为主。
牛丫头消防课堂 2025-06-17 10:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,你设置的是区域火灾报警系统;
依据3.2.2条,区域报警系统可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器,但不是必须设置消防控制室,火灾报警控制器应设置在有人值班的场所,就可以了。
潘天坤 2025-06-17 14:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是否需要设置消防控制室,要看火灾自动报警系统选择,是区域报警系统还是集中控制系统(暂不考虑其他建筑的影响)
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统,此情况不需要设置消防控制室(暂不考虑其他建筑的影响)
消防控制室值班人员,根据建筑消防设施的维护管理GB25201-2010要求:实行每日24小时值班制度,每班工作时间应不大于8小时,每班人员应不少于2人。各省消防条例和技术文件中可能有不同要求,具体以各区域要求为准。
一般来说床位总数或可容纳的老年人总数≥20床/人的老年人全日照料设施(老年养护院、养老院、老人院、福利院、敬老院等)和老年人日间照料设施(托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心等),属于“老年人照料设施”,需要楼主自行判断是否属于此场所
备注:床位总数或可容纳的老年人总数<20床/人的老年人活动设施(老年学校、老年活动中心、老年服务中心、社区养老服务中心等)均不属于“老年人照料设施”
从火灾自动报警的设防条件来看,所有“老年人照料设施”都需要设置火灾自动报警系统,然后结合建筑中是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施(主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等),有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统
老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播(任意选一);当老年人照料设施单体的总建筑面积小于500m²时,也可以采用独立式烟感火灾探测报警器。当设置集中报警系统时,走道应设置声警报装置及消防广播
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
什么情况需要联动,不联动很少见了,值班场所也是需要24小时值班吧。