消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

同一防火分区两个消防救援窗间距不宜大于20m,那么有最小间距的要求,我两个救援窗间距2、3m行不行

如题,谢谢

LHH2737 | 2025-06-11 11:57
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

罗马苏丹 2025-06-11 14:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范规定不宜大于20m的目的是确保在发生火灾时,消防救援人员能够快速、便捷地进入建筑内部进行救援,只要能满足这个要求,较小的间距并不会违反规范的初衷

个人认为消防救援口集中设置,有利于救援工作展开

jerryloveyou 2025-06-11 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的。既然规定不大于20米,2~3米肯定符合要求

GJB 2025-06-11 17:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

过近连续设置消防救援窗意义不大,个人觉得至少净距5米(参考安全出口间距)

LHH2737   回复: GJB2025-06-12 09:21

你这个说法有道理,那我设有三个消防救援口,三个之间的间距分别为2m、15m,这样应该合理吧

另外我这样干,主要是因为浙江省要求至少两个消防救援口位于过道、楼梯间等公共区域上

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-06-11 22:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防救援窗虽无明确最小间距数值,但需满足以下原则:
功能独立:每个窗口能单独支持救援行动。
分散布置:避免过度集中,均匀覆盖防火分区。

李勤 2025-06-12 08:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-06-12 08:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里有个救援窗“分散布置”原则,除非是建筑布局限制,一般两个救援窗间距2、3m等同于一个救援窗可能会被认为“不可行”,实在因结构限制无法满足,最好方案经消防部门现场评估给出意见才比较好。

关闭

关闭

手机APP下载