电梯迫降需要先停首层,在切非消防电源,请问怎么实现这个功能

电梯迫降需要先停首层,在切非消防电源,请问怎么实现这个功能。谢谢各位大佬解惑。是北大青鸟的主机

强安消防 | 2021-05-26 19:37
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

糊涂 2021-05-27 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防电梯是供消防灭火队员使用的工具,电源怎么会切除呢?只迫降到指定楼层就行,不切电源。

阳明心 2023-04-07 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通电梯切电有延时,迫降后再切电的。

李勤 2025-09-05 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通电梯迫降切非功能,是火灾时报警主机给到电梯迫降信号,通过电梯控制柜将电梯迫降到首层,到首层后发出一个信号,给到电梯控制柜,通过这个到达首层的信号控制柜对电梯进行开门切非指令的动作。