地下室可以设置宿舍吗

地下室可以用来当员工宿舍吗,哪部法律或规范有明确规定可以或者不可以?如果可以,有什么要求?如果不可以,有哪些依据?

xx&yy | 2021-05-26 17:39
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-08-05 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016

4.2.5 居室不应布置在地下室。 4.2.6 中小学宿舍居室不应布置在半地下室,其他宿舍居室不宜布置在半地下室。 4.2.7 宿舍建筑的主要入口层应设置至少一间无障碍居室,并宜附设无障碍卫生间。