印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?

印刷厂是否需要配置室内消火栓,是否需要配置气体灭火系统,如果印刷厂油墨等物品起火,如何扑救?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

沉默 2025-06-06 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能烧起来都是丙类,就需要消火栓。

消防网友68723 2025-06-06 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按严重危险1级设自动喷水灭火系统

EHS-DL 2025-06-06 12:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

占地>300m²印刷厂房应设置室内消火栓。建议配置气体灭火系统,印刷机、油墨间配置气灭有必要。纸张仓库配自喷。油墨起火,优先选用气体/泡沫灭火剂进行扑救。

chowah 2025-06-07 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

用泡沫灭火比较经济性