消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房预埋

消防出水口预埋低了能不能加弯头网上翻

惠锋 | 2025-04-22 21:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-04-23 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

允许通过加装弯头进行上翻调整‌,但需满足以下条件:

  • ‌保证自灌要求‌:消防水泵进水管需确保水流能自流进入管道,避免因弯头过多或角度不合理导致水流受阻或气体积聚。
  • ‌控制转弯次数‌:吸水管路应尽量平直,一般直角转弯不超过3次,且弯头布局需符合流体力学要求,避免局部阻力过大。
  • ‌使用合规管材‌:改造需采用镀锌钢管等国家认证材料,禁止使用回收管材或非标准连接件。

wetom 2025-04-24 09:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水池的出水口预埋低了?咋感觉你是泵基础做错了,可以加弯头上翻,为满足自灌吸水,需要在吸水喇叭口增加防止旋流器,否则最低吸水高度被抬高了,水池的有效容积会变小的。

关闭

关闭

手机APP下载