水泵接合器闸阀必须是明杆吗?

水泵接合器闸阀必须是明杆吗?

一洛清平 | 2025-04-16 09:40
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防资源网 2025-04-16 10:43 00 [回复]举报

8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
    1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
    2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
    3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
    4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。

EHS专家-DL 2025-04-16 16:59 00 [回复]举报

不一定。优先选择明杆闸阀‌以满足消防验收对阀门状态的监管要求;若使用暗杆闸阀,需额外配置‌阀位指示装置‌并通过验收测试‌。