住宅地下室要设消火栓吗

请问,多层住宅地下室走道连通,面积大于300平米,走道长度大于40米,走道采用两樘甲级防火门分成三段,这样的地下室要设消火栓和排烟吗?谢谢

乐翻天 | 2025-04-14 18:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2025-04-15 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下室是否有汽车库功能?汽车库需要设置室内消火栓

无可开启外窗的密闭走道,通过防火门隔开,可能需要建筑专业确定下是否整条走道的疏散意图,如果都是疏散走道,大于40米的密闭走道需要设施排烟设施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



消防网友68723 2025-04-15 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。


李勤 2025-04-15 13:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

mshm 2025-04-15 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

住宅设置消火栓时,地下室需设置。住宅不设置消火栓,地下室不设置