消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵控制柜为手动状态,可以远程手动启动吗?有强制要求吗?

消防水泵受现场控制柜设置手动状态,220V直启柜可以启动消防水泵吗?有强制要求吗?

高波 | 2021-05-12 21:01
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

刘丽波 2021-05-13 05:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《消水规》11.0.7-1是强制条文,必须严格执行。《火灾自动报警规范》消火栓泵与喷淋泵的手动控制方式需要远程启动和停止消防泵。

鱼剑客   回复: 刘丽波2021-05-29 11:09

答非所问!问的是水泵控制柜设置在“手动”位置,在消控室的报警主机,通过多线盘,能不能启动消防水泵?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 鱼剑客2021-05-29 18:00

目前,大部分设备还是没有办法绕过手动状态,远程启动消防水泵。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 鱼剑客2021-05-29 22:03

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈小雨 2021-05-30 21:41  2 赞  0 踩 [回复] 举报

控制柜在手动状态时,任何远程的操作均不能有效,包括连锁启泵,都不可以。所以上海地区对控制柜的状态要求非常严格,放到手动状态有可能被罚款

五行缺火 2024-03-26 16:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我个人认为,必须能手动启动。

理由:

1、规范明确要求,水泵、风机等重要消防设备,要具备“手动插入控制优先”的功能。

消控室直接手动控制盘与现场手动操作都是一样的,不能认为消控室不在现场,就不属于现场。要这样理解:把控制柜启停按钮用专线接到了消控室手动控制盘上。

2、在自动状态下,本身就可以联动,手控盘尚能操作;手动状态下,设备不能联动了,不是更需要手控盘能启停设备吗?

3、如果控制柜在手动状态下发生了火灾,难道真要等到有人跑到泵房去启动手泵吗?

千万别愚蠢地反问,“谁让你把控制柜打到手动?”如果这个说法成立,还不如说,“谁让你着火的?活该!”

高波   回复: 五行缺火2025-01-13 16:02

标准图集中的线路,直启是绕过手动选择旋钮的。标准图集的做法应该是在手动状态可以联动的。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

zjh_0422 2024-11-02 20:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019
4.16.1 应使消防泵控制箱、柜与消防泵相连接,接通电源,使消防泵控制箱、柜处于正常监视状态。应对消防泵控制箱、柜下列主要功能进行检查并记录,消防泵控制箱、柜的功能应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的规定:
1 操作级别;
2 自动、手动工作状态转换功能;
3 手动控制功能;
4 自动启泵功能;
5 主、备泵自动切换功能;
6 手动控制插入优先功能。


《消防联动控制系统》 GB16806-2006
4.4.1.3 消防电气控制装置应能以手动方式控制受控设备进入预定的工作状态。在自动工作状态下或延时启动期间,手动插入控制应优先。
4.11.1.3 同时具有手动和自动控制功能的消防电动装置应有手动或自动控制状态光指示。消防电动装置在自动状态下,手动插入操作优先。


本人观点:

手动插入优先,是指水泵控制柜在自动状态,有自动启动信号(如延时启动)时,可以在自动程序未启动前手动优先启动或停止。
如:双连锁系统仅收到1个报警信号,此时可以手动优先提前启动水泵;或现场有喷头误动作喷水时,消控室可以手动优先停止水泵(由于停止水泵后启泵信号持续输入导致实际停泵后会自动再次启动,此时长按停止键停止水泵,派人去水泵房手动停止水泵)


关闭

关闭

手机APP下载