消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

危化品厂房、仓库的灭火器检修需要每年一检吗

危化品厂房、仓库的灭火器检修需要每年一检吗

圆满应急 | 2025-03-05 06:55
请写下您的回答回答

回答 | 1

资源网小助理 2025-03-05 16:04 10 [回复]举报

正常是干粉是5年首检,后面2年一检。

但是出现下面的情况,要报废,厂房空气腐蚀性很大吗?


10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废:
    1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑;
    2 筒体明显变形,机械损伤严重;
    3 器头存在裂纹、无泄压机构;
    4 存在筒体为平底等结构不合理现象;
    5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
    6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等;
    7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;
    8 被火烧过;
    9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。


10.0.8 灭火器的最大报废期限

关闭

关闭

手机APP下载