消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

小于10米的地下一层 消防电梯 多少台?

一类高层公建,的 小于10米的地下一层,3200平,3个分区,那么消防电梯设置2台,还是3台?


知耻也要问 | 2025-02-27 18:08
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2025-02-28 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是跟着地上消防电梯走就可以吧,不用单独设置吧,小于10米

消防网友68723 2025-02-28 09:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3台


消防网友69239 2025-02-28 12:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有几个防火分区就设几台

磨砂猴 2025-02-28 14:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

原则上是一区一个,设置有困难可以相邻两个防火分区共用,但是要满足一些其他的条件。

本安消熊 2025-02-28 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果埋深大于10且总建筑面积大于3000就应按每个防火分区一部消防电梯设置

对于楼主这样的情况,一类高层地上设置了几部电梯就直接延伸地下室就可以!

个人理解,仅供参考。

关闭

关闭

手机APP下载