老年人照料中心地下层数?
复习发现老年人照料中心地下一层和≥4层要求房间面积≤200㎡且≤30人,但没有明确说地下几层。我可以认为是地下只能建一层吗?
资源网小助理 2025-02-20 12:31
3 赞
0 踩 [回复] 举报
4.3.5 老年人照料设施的布置应符合下列规定:
1 对于一、二级耐火等级建筑,不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上;
2 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;
1 对于一、二级耐火等级建筑,不应布置在楼地面设计标高大于54m的楼层上;
2 对于三级耐火等级建筑,应布置在首层或二层;
3 居室和休息室不应布置在地下或半地下;
4 老年人公共活动用房、康复与医疗用房,应布置在地下一层及以上楼层,当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。
没有说地下只能建一层。老年人公共活动用房、康复与医疗用房只能设置在地下一层及以上楼层,且每个房间的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人。