消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

中小学教室需要安装烟感吗

中小学教室需要安装烟感吗

、悻諨↗n+1 | 2025-02-19 19:39
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赖峰 2025-02-20 09:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范未做要求
但是设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。需要做报警系统

沉默 2025-02-20 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:     1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;     2 旅馆建筑;     3 建筑高度大于100m的住宅建筑;     4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;     5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;     6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;     7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;     8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;     9 歌舞娱乐放映游艺场所;     10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。

LHH2737 2025-02-20 09:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是教学建筑里的中小学就不需要(有喷淋、机械排烟等需要联动的消防设施时除外),如果是设在商业建筑里的校外培训场所就需要

萨曼岛的工程师 2025-02-21 09:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知 (教发厅〔2024〕1号): 第七条 中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。

sail 2026-09-07 14:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有联动需求则可不设。

李勤 2026-09-07 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你描述的不够全面,加入你走道长,需要设置机械排烟,那么就需要设置报警设施,便于联动启动风机

关闭

关闭

手机APP下载