消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

吊顶吊筋间距

吊顶吊筋间距按照规范要求不大于
1.2米。现场风管已安装完成,风管最大宽
度为2米,此处吊筋无法满足间距不大于1.2
米的要求,如何处理

消防网友68723 | 2025-01-15 17:09
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

Pengyh 2025-01-16 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风管下方增加槽钢转换层

关闭

关闭

手机APP下载