泡沫灭火剂的更换时间

泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021适用于 半固定式系统 semi-fixed system(定义:由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵与泡沫比例混合器,用水带连接组成的灭火系统) ,规定了半固定式系统中泡沫的性能检查时间。 

泡沫灭火设备 GB20031-2024 >适用于半固定式泡沫灭火装置 semi-fixed foam fire extinguishing equipment (定义:由泡沫枪或泡沫产生器、比例混合装置、水带、常压泡沫液储罐及推车底盘等组成的单元式泡沫灭火装置), 在GB 20031中没有明确规定泡沫性能测试频次。


问: 

1. 半固定式泡沫灭火装置属于 GB 50151中半固定式系统吗?

2. 如果不属于, 那么半固定式泡沫灭火装置的泡沫,性能测试频次和更换频次怎么确定? 




丁李 | 2025-01-10 15:12
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

喧哗 2025-01-10 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为,泡沫枪在GB50151中属于移动式泡沫灭火系统,GB20031中属于半固定,所以两个规范对于半固定式泡沫灭火的定义不完全一样

消防小罗@ 2025-01-10 16:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 GB50151-2021中泡沫灭火剂性能试验频次如下:

11.0.13 应定期对泡沫灭火剂进行试验,发现失效应及时更换,试验要求应符合下列规定:
    1 保质期不大于两年的泡沫液,应每年进行一次泡沫性能检验;
    2 保质期在两年以上的泡沫液,应每两年进行一次泡沫性能检验。
至于更换时间,要看泡沫液厂家的保质期。