消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门的相关技术规范

项目是一个高层商住楼(大部分以住家为主),一梯两户,业主在装修时把入户门,更改为电动玻璃移门。这样是不符合要求的吧?

请问老师这是不不符合哪个规范内容?如果业主非要安装电动玻璃移门,怎样做才能符合规范要求?谢谢

红门铠甲 | 2025-01-10 09:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jinyanwu 2025-01-10 11:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、个人入户门是有相关防火标准的,电动玻璃门防火标准不确定;

2、一般疏散门可以内外开启,电动玻璃门一般属于推拉门居多,不符合开启方向要求;

3、一般疏散门在火灾情况下可以人工手动开启,电动门可能存在断电后不能手工开启的弊端;

4、玻璃门在受到热辐射情况下可能炸裂,导致烟气扩散(户内火灾烟气外溢,户外火灾烟气内窜),加大了火灾的严重程度;同时电动玻璃门一般和墙壁都有缝隙,没有入户门密闭性好,防烟性能较差;




小罗!!! 2025-01-10 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

考虑一下其他的影响因素,一个是建筑高度,一个是入户门直接开向的区域是哪里。

红门铠甲   回复: 小罗!!!2025-01-13 09:03

高度是99米,入户门直接开向的区域是电梯厅?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载