消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分隔的水幕系统

用作防火分隔的水幕系统,能否用电动阀代替雨淋阀?

苒洋洋 | 2025-01-09 21:25
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

画图匠 2025-01-10 09:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行吧。

苒洋洋   回复: 画图匠2025-01-10 10:52

设计院设计的是气动阀。。。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 苒洋洋2025-01-10 16:08

你要是审图就驳回,如果施工就按图施工,我觉得还是在意电动阀安装位置,如果受火灾影响就要保护,还是要系统稳定实用

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无111名 2025-01-11 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题49:请教一下各位,防火卷帘上的水幕系统,可以安装个电磁阀接在喷淋管网上吗?

回答:水幕系统的火灾延续时间通常会大于自动喷水灭火系统,接入的可能性不大。

解析:满足局部应用条件的水幕系统,可以接入自动喷水灭火、消火栓等水灭火系统,但主灭火系统的火灾延续时间应满足局部应用系统的要求。

防火卷帘的水幕系统,属于防护冷却系统,火灾延续时间应与防火卷帘的耐火极限要求一致,自动喷水灭火系统通常不能满足要求。

水幕系统应设独立的报警阀或感温雨淋报警阀(6.2.1),这两类阀门均应满足相关的产品标准要求,不能随便采用电磁阀替代。

另外,防护冷却系统和防护冷却水幕,均没有保护防火卷帘的实际意义,防火卷帘分类很多,其中的无机特级防火卷帘和水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘,均符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求,不需要另外的防护冷却系统保护。参专题:防护冷却系统•防护冷却水幕-区别及应用!

关闭

关闭

手机APP下载