防火分隔的水幕系统
发表评论: 不行吧。
2025-01-10 09:04
-
关于一类高层酒店建筑灭火器配置问题
发表评论: 1、你这计算有问题,修正系数没考虑。一类高层公共建筑室内设有自动喷淋和消火栓系统,所以计算单元的最小需配灭火级别Q=0.5×2153÷50=21.53A,计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(按问题描述的14个点位)Qe=21.53×14=1.53A,现配置的3A级别灭火器大于计算值,满足要求。2、根据《消防设施通用规范》(GB50036-2022)10.0.2"保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内"每个点设置1具灭火器满足要求。前提是配置的灭火器灭火级别大于计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别Qe。你说的“一个计算单元”应该理解成这里的2153平米。另外,别把设计和审图人员想的太简单。
2024-12-24 14:47
-
泡沫-水喷淋系统
发表评论:
2024-11-13 10:55
-
自动喷水系统
发表评论: 一个报警阀对应一个末端试水装置、N个末端试水阀,你这怎么一个报警阀3个末端试水装置??
2024-11-07 12:21
-
室内埋地消防管选择钢丝网骨架塑料复合管,可行?
发表评论: 应该根据系统工作压力复核是否可行,如果工作压力超过1.6MPa要选用无缝钢管了
2024-11-07 12:12
-
戊类仓库要设计哪些消防设施
发表评论: ①灭火器;②占地面积大于300㎡,设消火栓或消防软管卷盘/轻便消费那个水龙。
2024-11-07 12:05
-
净空高度为20m的多排高架仓库自动喷水灭火系统的设置
发表评论: 屋面顶板下的喷淋强度要按哪个如何选择?最近遇到个项目(高架仓库),我们顶板下设计的K363喷头+货架K115喷头,审图专家说待上会讨论。专家的认为净空高度超过20m多米时,规范只有货架内喷淋强度要求,而没有对应20多米净空仓库顶板喷淋强度要求。另外,专家还说货架过道要设置自动跟踪射流灭火系统(水炮系统)。
2024-03-12 17:02
-
半固定接口需要增加控制阀吗
发表评论: 不好意思,可能是我开始没有理解您要表达的意图。要有,《泡沫规》(GB50151-2021)9.3.24.7条“当储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,应在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口,并应符合本条第6款的有关规定”。我们之前项目基本都是按下图做的。
2023-12-25 09:30
-
半固定接口需要增加控制阀吗
发表评论: 首先,要搞清楚什么是半固定式/固定式泡沫灭火系统,半固定式防火堤外不需要连接泡沫系统,罐壁设置泡沫发生器、连接管路至防火堤外,管口设置带闷盖的快速管牙接口即可,不需要再设置你说的半固定接口了。
2023-12-22 14:27
-
室内消火栓这样安装对吗
发表评论: 箱门可开启角度要120°
2023-12-22 12:01
-
哪位大佬有水电暖建筑规范pdf版本或者chm电子书?
发表评论: 三月份版的CHM电子书发您邮箱了
2023-12-22 11:59
-
板块停了,那现在各种规范在哪里找喃?
发表评论: 有个“搜建筑”,但是使用体验比本网站差太多。
2023-12-22 11:54
-
室内外消防水池的有效容积怎么计算
发表评论: 如果是一栋建筑包含上述系统的话,就叠加起来总和作为消防水池有效容积。如果是整个项目好几栋单体综合起来包含上述系统,就按单体消防用水量最大的做为整个项目的消防水池有效容积。
2023-12-22 11:53
-
湿式自动喷水灭火系统喷淋泵的启动方式有哪些
发表评论: 《自喷规》(GB50084-2017)11.0.1"由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵"
2023-12-21 14:24
-
关于消防水池水位报警的问题(溢流水位报警出处在哪?)
发表评论:
2023-11-15 17:35
-
丙二类多层厂房,耐火等级二级,是否可以不做自喷系统?
发表评论: “占地面积大于1500平或总建筑面积大于3000平”这说的是丙类仓库——《建规》8.3.2.7。丙类厂房需要做自喷:一是高层乙丙类厂房、二是建筑面积超规范要求时增设——《建规》8.3.1.5 、8.3.3。另外,如果执行《精细规》(GB51283-2020 )的话,室内设有多层设备平台时,要按《精细规》8.2.5设置喷淋。
2023-10-30 18:08
-
消防系统供水管道公称压力选择
发表评论: 感谢解答。我们的观点是一致的。
2022-10-27 20:13
-
消防系统供水管道公称压力选择
发表评论: 不是的。系统工作压力按泵出口1.2~1.4倍加上消防水池到泵出口液位高差计算得到系统工作压力是1.5MPa。采用钢丝网骨架管道时,管网试压按的系统工作压力×1.5试压到2.25MPa,所以我纠结的点在于,消防系统工作压力1.5MPa,我选择1.6MPa的钢丝网骨架管按理说应该是可以的,但是按照规范计算试压要求2.25MPa,超过管道工程压力(1.6MPa),这样可行吗?管道供货商一直说公称压力为1.6MPa的钢丝网骨架管试压时不能超过管道的公称压力。
2022-10-27 15:18
-
消防系统主泵可否用自吸泵
发表评论: 就类似这种进口自带饮水箱的,在满足启泵时间的前提下,也是不可用的吗?
2021-07-13 15:18
-
消防系统主泵可否用自吸泵
发表评论: 可能我没表述清楚,泵入口地上水罐为负压水罐,开始用水罐内的水灌泵,运行起来水罐形成负压将地下消防水池的水再吸上来,起到引水的作用,水池内的水也是可以都利用的。这种情况呢?
2021-07-13 15:07