消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

半固定接口需要增加控制阀吗

【泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021】9.3.24 阀门的安装应符合下列规定:7 当储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,应在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口


以上可知,固定式系统的半固定接口需要安装控制阀。问题来了,半固定式系统的半固定接口不需要安装?我没有找到依据,请指教

赵晓亮 | 2023-12-17 10:55
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

画图匠 2023-12-22 14:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,要搞清楚什么是半固定式/固定式泡沫灭火系统,半固定式防火堤外不需要连接泡沫系统,罐壁设置泡沫发生器、连接管路至防火堤外,管口设置带闷盖的快速管牙接口即可,不需要再设置你说的半固定接口了。

赵晓亮   回复: 画图匠2023-12-24 14:23

您好,我说的是加不加阀门,带闷盖的快速管牙接口前加不加阀门,带个图片就清楚了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

画图匠   回复: 赵晓亮2023-12-25 09:30

不好意思,可能是我开始没有理解您要表达的意图。要有,《泡沫规》(GB50151-2021)9.3.24.7条“当储罐区固定式泡沫灭火系统同时又具备半固定系统功能时,应在防火堤外泡沫混合液管道上安装带控制阀和带闷盖的管牙接口,并应符合本条第6款的有关规定”。我们之前项目基本都是按下图做的。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

赵晓亮   回复: 画图匠2023-12-25 11:10

您好,请问这张图来自哪里,方便加微信吗?15734172654

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载