消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

装修材料的燃烧性能等级

请教一下各位老师,针对于无窗房间的装修材料燃烧性能等级除A级外其他的应在规定基础上提高一级,如果在门上设置观察窗的话,可不可以不用提高一级呢

@2017年秋 | 2024-12-30 11:02
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

沉默 2024-12-30 11:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,观察窗打不开,不能排烟。

@2017年秋   回复: 沉默2024-12-30 11:50

老师  麻烦问一下  这一条他只说了无窗  这个无窗不确定是不是能开启  这是不是就和排烟没关系了呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 沉默2024-12-30 13:26

装修定义上的无窗和暖通专业不同

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737 2024-12-30 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

部分地区的地标是有这么一条规定的,比如浙江;其他没有相关规定的地区就要看不同专家的个人想法了,不好说

@2017年秋   回复: LHH27372024-12-30 11:50

好的  谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-12-30 13:31  2 赞  0 踩 [回复] 举报

编制组有个回函:房间内如果安装了能够被击破的窗户,外部人员可以通过窗户观察到房间内部,则不能当作是建筑装修方面的无窗房间(与暖通专业无可开启外窗的房间定义不同)


挺多省份的区域技术文件也是按照这个回函执行



上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


@2017年秋   回复: 潘天坤2025-01-02 08:56

好的  谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

飞翔的罗伯特人 2025-01-17 17:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据条文说明,窗户起如下作用 

1 火灾初始阶段容易被察觉

2排烟排毒

3供消防员火情观察和施救

所以,你那个观察窗就算能开启,达不到上述的要求,也应该提高一级,

关闭

关闭

手机APP下载