首层安全出口数量,及总宽度,按哪个为准?(深度理解)


如上图示:实战: 住宅首层:住宅楼梯一个通室外,一个通大堂, 还有其他地下室通地面的楼梯间,具体 如上图示:  有1-6号安全出口, 如果问你:


1.该建筑首层安全出口数量,你是分别 算几号?? 说代号就行


2.算 首层疏散总宽度 是 算几号??说代号就行




知耻也要问 | 2024-12-19 15:12
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

陈欣 2024-12-19 15:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

问题1: 纯按字面理解为13456; 

 问题2: 问得不明确,如纯按字面理解,则为1+4-2;如问的是其他楼层经过首层的疏散宽度,则为2356

jinyanwu 2024-12-20 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、安全出口一般在建筑的外立面上,位于大堂里面的属于疏散出口,并且还属于2楼及以上部分的疏散出口;3、5、6属于安全出口;3同时也是楼上的一个疏散出口;1、4属于疏散出口,对应的建筑大门属于安全出口;

2、首层疏散总宽度分三部分计算:

①地下室部分单独计算,=5+6;

②一楼部分,根据一楼人数计算;

③二楼及以上部分:根据人数最多的楼层计算;

然后比较一下②和③大小,那个大,以那个为疏散总宽度;

当然以上计算是以每个宽度都符合各自最小宽度要求的情况下。

如果仅仅看图纸,在宽度都符合各自区域宽度要求的情况下,疏散总宽度就是3+两个大门宽度;

知耻也要问   回复: jinyanwu2025-01-07 11:17

2号通门厅到1 和4 ,  1和4都通到架空处与室外连通了,怎么不计入 疏散总宽度??

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu   回复: 知耻也要问2025-01-07 15:37

个人意见,仅供参考:

你再仔细看一下图,1和4都没有直通室外,都在大厅里面,只是1离大厅大门更近一点,但不是在室外;所以1和4宽度可能符合2层及以上部分疏散宽度要求,但不一定符合1和2层疏散宽度要求。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报