排烟口的执行机构安装有高度要求吗

总归是戏 | 2024-12-11 17:30
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-12-12 08:14  2 赞  0 踩 [回复] 举报

楼主是说排烟阀的阀体还是手动开启装置的安装高度呢?

手动开启装置应安装在距楼地面1.3米至1.5米之间便于操作且明显可见的位置


jinyanwu 2024-12-12 08:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据图片,这个明显就是手操了。高度就是1.3-1.5m。

但是这个现场情况不太符合要求,都给挡住了。

清静一念 2024-12-16 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.4.3 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。