消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

射流灭火系统

请问射流灭火系统也存在连锁启泵模式吗?

水清无鱼 | 2024-12-09 20:44
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2024-12-10 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

资源网小助理 2024-12-10 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.8.1 系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。


4.8.2 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有2台灭火装置对火源扫描定位,并应至少有1台且最多2台灭火装置自动开启射流,且其射流应能到达火源进行灭火。


4.8.4 系统在自动控制状态下,控制主机在接到火警信号,确认火灾发生后,应能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火,并应同时启动声、光警报器和其他联动设备。系统在手动控制状态下,应人工确认火灾后手动启动系统射流灭火。


李勤 2024-12-10 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,多种启动方式冗余保证设施可靠。

关闭

关闭

手机APP下载