幼儿园建筑首层楼梯可否按距出口15米控制

幼儿园开敞楼梯间首层直通室外,可以按四层建筑距最近安全出口不大于15米控制吗

九个盒子 | 2024-12-04 19:50
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

wetom 2024-12-05 09:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但需要确认一下项目属地有没有关于幼儿园的特殊规范或规定。

LHH2737 2024-12-05 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

 托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019年版) 第4.1.11.7条:楼梯间在首层应直通室外。

jinyanwu 2024-12-05 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

从建规5.5.17注2:

但要注意,这样设置有个隐藏的前提是“确有困难时”。

同时还有个《托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019年版)》 第4.1.11条第7款:

所以应该是从严。


砆碔   回复: jinyanwu2024-12-06 08:55

这个确有困难是指设置首层扩大封闭楼梯间情形,层数不超4层且未使用扩大封闭时,可以设置在15M处。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报