消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问消火栓供水系统,稳压泵可以用普通水泵吗?稳压厂家提供全套的增压稳压装置的型式检验报告及AB签

稳压泵采用的为常规的水泵,非消防泵,无CCCF认证。做增压稳压设备厂家提供稳压泵及稳压罐的整套的检验报告及认证,这样可以吗?谢谢

caosida | 2024-11-22 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

jinyanwu 2024-11-22 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此认证非彼认证;消防就用消防的。

消防网友9188 2024-11-22 22:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

国务院办公厅印发的《关于深化消防执法改革的意见》中明确提出放宽消防产品市场准入限制,将13类消防产品调整出强制性产品认证目录,改为自愿性认证‌。

保留的强制认证产品‌:仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证‌。

因此,能提供型式检验报告、AB签即可。


懒得说 2024-11-30 15:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵已经取消了CCCF认证了,稳压泵有检验报告和认证就行了

关闭

关闭

手机APP下载