消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

这个风管下面增设喷头需要集热罩吗?

这个风管下面增设喷头需要集热罩吗?



消防资讯 | 2024-11-20 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

方石吉 2024-11-20 19:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

吴洋洋 2024-11-20 19:51  2 赞  0 踩 [回复] 举报

本人认为不需要,原因1.2米以上宽度管道处,贴风管下部安装下垂型喷头,有聚热功能,不必要安装,如有上方成排布置的管道大于1.2米处,设有下垂型喷头,因上方缝隙交大,不利于聚热爆破喷头,应加装挡水板。如规范7.1.10及7.2.3。反而看图片(厂房或仓库)该单位风道采用镀锌材料,未有防火保护层,不满足烟规,1.00h。

消防网友53295 2024-11-20 20:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

消防网友39126 2024-11-20 20:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

裴耀 2024-11-20 20:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要加DN400集热罩

消防网友64390 2024-11-20 20:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

同同不同 2024-11-20 23:34  3 赞  0 踩 [回复] 举报

现行规范已经没有集热罩一说,而是挡水板,其作用是防止周围直立型喷头或孔洞上面的水对增设的下喷头洒水降温,导致其延迟喷射,如图增设在风筒下的可不用加挡水板

门牙一颗 2024-11-21 16:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

现有规范当中已经没有集热罩这个说法了,有的只是挡水板,挡水板顾名思义就是挡水用的,当风管宽度大于1.2米,应增加设置下垂型喷头,你图片上这种风管重点考虑的就是宽度问题和是否增设喷头的问题。其次,在现场实际情况中,有一种风管是圆柱形的管状风管,直径也接近1.2米,设置直立型喷头的同时也增加设置了风管下方的下垂型喷头,这时,虽然没有任何规范要求采用挡水板,但是实际工况是水流会顺圆柱形风管集中在下方,所以作为咱们消防工程师,应当提出增加设置挡水板,不然下垂型喷头的玻璃泡在水流冲刷下很难响应火灾热度,贻误战机。

关闭

关闭

手机APP下载