  • 想请教一下:近年来,发现消防水管道经常出现漏水等问题,想了解一下有没有密封胶、施工工艺等的相关规范要求。
    发表评论: 消防地埋管道漏水不是个例,但是各位同行有没有想一想,到底是施工质量问题还是管道质量的问题?施工规范要求地埋管道敷设,什么材质的管道需要怎么做,做什么,都非常清楚。然而,现场总成承包及施工人员按要求来了吗?

    0 1 2026-02-02 23:12

  • 预作用电磁阀接几根线
    发表评论: 需要接4根线,其中一组(2根)主机多线盘直接启动,另一组(2根)通过总线进行联动控制启动。

    0 1 2024-12-09 14:56

  • 这个风管下面增设喷头需要集热罩吗?
    发表评论: 本人认为不需要,原因1.2米以上宽度管道处,贴风管下部安装下垂型喷头,有聚热功能,不必要安装,如有上方成排布置的管道大于1.2米处,设有下垂型喷头,因上方缝隙交大,不利于聚热爆破喷头,应加装挡水板。如规范7.1.10及7.2.3。反而看图片(厂房或仓库)该单位风道采用镀锌材料,未有防火保护层,不满足烟规,1.00h。

    2 0 2024-11-20 19:51