严寒地区工业园区内架空管道做地上室外消火栓可以吗?

严寒地区的工业园区内做的室外架空中水管道,用的钢丝网骨架复合管。现在想借用这个中水管道做室外消防给水管道可以吗?架空的管道直接连接地上式室外消火栓可以吗?

忘了吧 | 2024-11-13 23:13
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2024-11-14 09:06 00 [回复]举报

8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
    1 系统工作压力;
    2 覆土深度;
    3 土壤的性质;
    4 管道的耐腐蚀能力;
    5 可能受到土壤、建筑基础、机

jinyanwu 2024-11-14 11:04 00 [回复]举报

架空管道只能使用金属材质;

符合材质要求的情况下架空管道可以直接连接地上式室外消火栓。