消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警哪些信号联动启泵

请问火灾自动报警系统,在哪些信号的触发下联动启动消防泵。且50116和50974对消火栓按钮联动要求不一致。

小王_a700 | 2024-11-06 11:30
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友76443 2024-11-06 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 

4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;

潘天坤 2024-11-07 13:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

任一报警区域的两只火灾探测器的报警信号及消火栓按钮动作信号,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号及消火栓按钮动作信号应能启动消火栓泵

消防水系统与火灾自动报警系统会有一些各自的要求,然后关于消火栓按钮的描述其实也没有冲突,不是直接启动而是作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号




sail 2026-09-07 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报


李勤 2026-09-07 15:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载