求助大神解答(消防供水设计)
发表评论: 你好像回答的不是他问的内容
2026-03-13 10:43
-
各位老师,建筑面积2040的单层丙类胶水厂房需要做喷淋吗
发表评论: 依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)8.3.1-2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。胶水厂房跟上面都不类似,按规范条文可以不设,那就按设计单位出的图纸。
2025-12-25 09:19
-
歌舞娱乐游艺场的安全出口宽度
发表评论: 5.5.19 观众厅等人员比较集中且数量多的场所,疏散时在门口附近往往会发生拥堵现象,如果设计采用带门槛的疏散门等,紧急情况下人流往外拥挤时很容易被绊倒,影响人员安全疏散,甚至造成伤亡。本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。
2025-12-25 09:12
-
火灾自动报警哪些信号联动启泵
发表评论: 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定: 1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;
2024-11-06 11:54
-
高层建筑旁边的景观树木距离有无要求
发表评论: 不应影响消防车道的净空高度和净宽。
2022-05-13 09:34
-
自动喷水灭火系统
发表评论: 按照住宅建筑的要求,大于100米的住宅底部的商业服务网点应设自动喷水灭火系统。
2022-05-13 09:32
-
托儿所防火要求
发表评论: 托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019修订版)
2021-11-25 17:33
-
故障消音不了
发表评论: 如果是感烟探测器报警,消音之后重复报警,是因为烟气还没散完,等烟气散完了就不报警了。
2021-09-30 15:13
-
面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?
发表评论: 上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延。不得叠加计算防烟分区。
2021-09-30 15:11
-
建筑防火分类
发表评论: 不算B1,属于B2级。
2021-09-30 15:06
-
建筑防火分类
发表评论:
2021-09-30 15:05
-
办公室门的要求
发表评论: 办公建筑的门应符合下列规定: 1 办公用房的门洞口宽度不应小于1.00m,高度不应小于2.10m
2021-05-17 16:59
-
管道与点位
发表评论: 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,仓库危险级场所不应超过6只。
2021-05-17 16:57
-
老年人照料设施消防电梯设置疑问
发表评论: 第2款为老年人照料设施与其他建筑上下组合建造。“老年人照料设施”包括3种形式,即独立建造的、与其他建筑组合建造的和设置在其他建筑内的老年人照料设施。“独立建造的老年人照料设施”,包括与其他建筑贴邻建造的老年人照料设施。对于与其他建筑上下组合建造或设置在其他建筑内的老年人照料设施,其防火设计要求应根据该建筑的主要用途确定其建筑分类。
2021-04-13 10:08
-
关于真题标准答案问题
发表评论: 不仅一消没有标准答案,其他注册类考试都没有标准答案。
2021-04-13 09:57
-
有顶步行街内小于300方的商铺,各商铺之间的防火隔墙上能不能用防火卷帘代替?或局部开口用防火卷帘代替?
发表评论: 步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,不能用防火卷帘代替。
2021-04-12 16:51
-
单多层首层疏散外门最小净宽度?
发表评论: 0.90m
2021-04-10 08:35
-
洁净厂房如何选用灭火器
发表评论: 洁净厂房内各场所必须配置灭火器,配置灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
2021-04-10 08:30
-
防火隔墙问题
发表评论: 防火隔墙的定义为:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。B1级材料属于难燃材料。
2021-04-10 08:28