消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全疏散指示灯

各位老师!在项目上发现一部分安全疏散指示灯是双向疏散指示灯,按规范安全出口指示灯是选择最短的疏散路径指引,请问双向疏散指示灯是何意?规范上未找到双向疏散指示灯的说明,烦请各位老师指点一下,谢谢

红门铠甲 | 2024-11-04 09:44
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

张治福 2024-11-04 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散路径可以使用的,说明此地离两侧安全出口距离大致相等。

红门铠甲   回复: 张治福2024-11-05 11:35

有这方面的规范支持吗!谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: 红门铠甲2024-11-05 14:42

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向,并导向安全出口。

条文解释:为了便于疏散走道、疏散通道上的人员准确识别疏散方向,各疏散走道、疏散通道上设置的方向标志灯的箭头指示方向应与该单元疏散指示方案规定的疏散方向一致;具有两种及以上疏散指示方案的场所,需要改变疏散方向的疏散走道、通道上设置的双向方向标志灯,应按照不同的疏散指示方案分别指向不同的疏散方向。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红门铠甲   回复: 张治福2024-11-05 17:53

谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737 2024-11-04 14:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

第一种情况就是刚好在两个安全出口的疏散路径中间就用双向指示灯,还有一种情况就是有些双向指示灯会根据现场火灾情况变换指示方向,但是说实话越复杂就越不好用

红门铠甲   回复: LHH27372024-11-05 11:36

第一种情况的话有没有相关规范支持!谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载